民國113年 第1梯次 鍋爐操作乙級 學科

第41題

某一水泵之驅動馬達電壓日間值為6.9KV,運轉電流為40Amp,夜間電壓值降至6.6KV,則該 水泵相同出力下,其運轉電流

題目

某一水泵之驅動馬達電壓日間值為6.9KV,運轉電流為40Amp,夜間電壓值降至6.6KV,則該 水泵相同出力下,其運轉電流

  1. (1) 不變
  2. (2) 較40Amp 高
  3. (3) 較40Amp 低
  4. (4) 不一定

官方答案

(2) 較40Amp 高

解析

泵在同一出力下,軸功率不變。三相交流電動機輸入功率可寫成 P=√3×V×I×cosθ×η;當電壓由 6.9 kV 降至 6.6 kV,若功率因數與效率近似不變,電流須增大才能維持相同功率,I₂≈40×(6.9/6.6)≈41.8 A,故運轉電流較 40 A 高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料