某一水泵之驅動馬達電壓日間值為6.9KV,運轉電流為40Amp,夜間電壓值降至6.6KV,則該 水泵相同出力下,其運轉電流
題目
某一水泵之驅動馬達電壓日間值為6.9KV,運轉電流為40Amp,夜間電壓值降至6.6KV,則該 水泵相同出力下,其運轉電流
- (1) 不變
- (2) 較40Amp 高
- (3) 較40Amp 低
- (4) 不一定
官方答案
(2) 較40Amp 高
解析
泵在同一出力下,軸功率不變。三相交流電動機輸入功率可寫成 P=√3×V×I×cosθ×η;當電壓由 6.9 kV 降至 6.6 kV,若功率因數與效率近似不變,電流須增大才能維持相同功率,I₂≈40×(6.9/6.6)≈41.8 A,故運轉電流較 40 A 高。