民國113年 第1梯次 鍋爐操作乙級 學科
第72題
鍋爐水壓試驗,鍋爐補水前,下列閥類狀態敘述那些正確?
題目
鍋爐水壓試驗,鍋爐補水前,下列閥類狀態敘述那些正確?
- (1) 過熱器洩水閥關閉
- (2) 過熱器排氣閥開啟
- (3) 汽水鼓排氣閥關閉
- (4) 鍋爐連續沖放閥關閉
官方答案
(1) 過熱器洩水閥關閉、(2) 過熱器排氣閥開啟、(4) 鍋爐連續沖放閥關閉
解析
水壓試驗補水前,所有洩水閥及連續沖放閥應關閉,以免水從底部流失;汽水鼓與過熱器的排氣閥則應開啟,讓補水時的空氣排出,待水從排氣口溢出後再關閉。若汽水鼓排氣閥先關閉,空氣會被壓縮留在鍋內,造成壓力上升不穩定及水位判斷困難,故汽水鼓排氣閥應開啟而非關閉;正確者為關閉洩水、開啟排氣及關閉連續沖放。