民國114年 第1梯次 鍋爐操作乙級 學科
第69題
鍋爐水壓試驗,鍋爐補水前,下列閥類狀態敘述那些正確?
題目
鍋爐水壓試驗,鍋爐補水前,下列閥類狀態敘述那些正確?
- (1) 過熱器排氣閥開啟
- (2) 鍋爐連續沖放閥關閉
- (3) 過熱器洩水閥關閉
- (4) 汽水鼓排氣閥關閉
官方答案
(1) 過熱器排氣閥開啟、(2) 鍋爐連續沖放閥關閉、(3) 過熱器洩水閥關閉
解析
水壓試驗補水前,原則為「排氣閥開、泄水閥與沖放閥關」,以利注水時空氣順利排出且不漏失。選項1「過熱器排氣閥開啟」正確,可排出過熱器內空氣。選項2「連續沖放閥關閉」正確,避免注水時流失。選項3「過熱器洩水閥關閉」正確,保持系統密閉使水充滿。選項4「汽水鼓排氣閥關閉」錯誤,汽鼓排氣閥於補水前亦應開啟以排氣,關閉將導致空氣殘留、水壓不均。故正確為1、2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。