民國114年 第2梯次 延期考區 鍋爐操作乙級 學科

第10題

鍋爐升壓時,對於水位計水側連接管測試,下列何者為操作之第一步驟?

題目

鍋爐升壓時,對於水位計水側連接管測試,下列何者為操作之第一步驟?

  1. (1) 關閉蒸汽側旋塞
  2. (2) 關閉沖放旋塞
  3. (3) 打開沖放旋塞
  4. (4) 關閉水側旋塞

官方答案

(1) 關閉蒸汽側旋塞

解析

測試水位計水側連接管時,須先關閉蒸汽側旋塞,阻斷上方蒸汽來源,再打開沖放旋塞,讓爐水由水側連接管進入玻璃管並排出,觀察水流是否順暢,以確認水側連接管沒有阻塞。若先關閉水側旋塞,反而是在測試蒸汽側連接管;關閉沖放旋塞則無法形成排放水流。完成測試後應關閉沖放並恢復蒸汽側旋塞,故第一步為選項1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料