民國114年 第3梯次 鍋爐操作乙級 學科
第79題
有關3 相3 線480V 非接地系統MCC 的敘述下列何者正確?
題目
有關3 相3 線480V 非接地系統MCC 的敘述下列何者正確?
- (1) 單線接地時要跳脫,馬達不得繼續運轉
- (2) 綠燈亮表示馬達停止
- (3) 紅燈亮表示馬達運轉中
- (4) 大故障電流的遮斷要用NFB 來跳脫而非電磁開關
官方答案
(2) 綠燈亮表示馬達停止、(3) 紅燈亮表示馬達運轉中、(4) 大故障電流的遮斷要用NFB 來跳脫而非電磁開關
解析
3相3線480V非接地系統發生單線接地時,接地故障電流很小,保護電驛通常不跳脫,馬達仍可運轉,但必須立即查修,因此第1項錯誤。MCC指示燈一般以紅燈表示運轉中、綠燈表示停止。短路等大故障電流應由NFB遮斷,電磁開關主要用於控制啟停,不能取代短路保護。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。