民國115年 第1梯次 鍋爐操作乙級 學科

第25題

電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?

題目

電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?

  1. (1) 電氣設備上有無安全保險絲
  2. (2) 有無過載及過熱保護設備
  3. (3) 有無在線路上裝設漏電斷路器
  4. (4) 有無可能傾倒及生鏽

官方答案

(3) 有無在線路上裝設漏電斷路器

解析

潮濕水氣會使電氣設備絕緣劣化,外殼一旦帶電,人員碰觸就可能經潮濕地面形成感電通路。漏電斷路器可偵測微小漏電電流並迅速跳脫,直接防止感電及電弧危害,因此是潮濕場所應優先確認的保護措施。安全保險絲與過載、過熱保護主要在防止過電流及設備過熱,不能取代漏電保護;傾倒、生鏽雖應檢查,但非最直接的感電防護。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料