民國101年 第3梯次 鍋爐操作丙級 學科
第4題
鍋爐發生汽水共騰時之應急措施中,下列那一項是不正確的?
題目
鍋爐發生汽水共騰時之應急措施中,下列那一項是不正確的?
- (1) 實施沖放與給水
- (2) 減少送汽量
- (3) 開大主蒸汽閥儘量送出蒸汽以求水位安定
- (4) 減低通風量抑制火勢
官方答案
(3) 開大主蒸汽閥儘量送出蒸汽以求水位安定
解析
汽水共騰是爐水起泡或水位過高,使蒸汽夾帶大量水分。正確處理為減少送汽量、施行沖放並補給給水以降低爐水濃度、減低通風與燃料量抑制蒸發。若開大主蒸汽閥大量送汽,蒸汽流速增加反而帶水更嚴重,且水位驟降易造成低水位連鎖停爐或過熱器燒損,故選項3不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。