民國101年 第3梯次 鍋爐操作丙級 學科

第4題

鍋爐發生汽水共騰時之應急措施中,下列那一項是不正確的?

題目

鍋爐發生汽水共騰時之應急措施中,下列那一項是不正確的?

  1. (1) 實施沖放與給水
  2. (2) 減少送汽量
  3. (3) 開大主蒸汽閥儘量送出蒸汽以求水位安定
  4. (4) 減低通風量抑制火勢

官方答案

(3) 開大主蒸汽閥儘量送出蒸汽以求水位安定

解析

汽水共騰是爐水起泡或水位過高,使蒸汽夾帶大量水分。正確處理為減少送汽量、施行沖放並補給給水以降低爐水濃度、減低通風與燃料量抑制蒸發。若開大主蒸汽閥大量送汽,蒸汽流速增加反而帶水更嚴重,且水位驟降易造成低水位連鎖停爐或過熱器燒損,故選項3不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。