民國102年 第2梯次 鍋爐操作丙級 學科
第74題
下列有關鍋爐開放檢查後重新裝水時之操作事項中,下列那一項是錯誤的?
題目
下列有關鍋爐開放檢查後重新裝水時之操作事項中,下列那一項是錯誤的?
- (1) 當水位上升時,可做低水位警報器之動作試驗
- (2) 當水位上升時,可做低水位燃燒遮斷器之動作試驗
- (3) 一切封閉完妥後即開始給水
- (4) 做水壓試驗時,檢查各部有無洩漏
官方答案
(3) 一切封閉完妥後即開始給水
解析
開放檢查後重新裝水,於水位上升、水面通過低水位位置的過程中,可順便驗證低水位警報器(選項1)與低水位燃燒遮斷器(選項2)的動作是否正常;裝水完成後做水壓試驗,加壓時檢查各部有無洩漏(選項4)也正確。人孔、手孔封閉完妥後不可「即」開始給水,應先確認安全閥、水位計、壓力表等附屬裝置均已復原且通路正常,再以緩慢速度給水,並隨時注意水位及有無漏水,故選項3敘述錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。