民國103年 第1梯次 鍋爐操作丙級 學科
第67題
全自動鍋爐在運轉中突然熄火發出警報而停止,在下列說明的理由中那一項才是正確的?
題目
全自動鍋爐在運轉中突然熄火發出警報而停止,在下列說明的理由中那一項才是正確的?
- (1) 點火瓦斯壓力不足
- (2) 點火棒污損
- (3) 火焰眼遮熱玻璃之污損
- (4) 火星塞之污損
官方答案
(3) 火焰眼遮熱玻璃之污損
解析
運轉中突然熄火,表示燃燒器原本已點著,問題應出在火焰檢知迴路。火焰眼(火焰檢知器)的遮熱玻璃若被油煙、煙灰或水垢污染,光線無法到達檢知器,控制系統會誤判為熄火而立刻切斷燃料並警報。點火瓦斯壓力不足、點火棒或火星塞污損,主要造成起動點火失敗,不會在穩定運轉中才突然熄火。故選火焰眼遮熱玻璃污損。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。