民國103年 第3梯次 鍋爐操作丙級 學科

第22題

全自動鍋爐在運轉中突然熄火發出警報而停止,在下列說明的理由中那一項才是正確的?

題目

全自動鍋爐在運轉中突然熄火發出警報而停止,在下列說明的理由中那一項才是正確的?

  1. (1) 火焰眼遮熱玻璃之污損
  2. (2) 火星塞之污損
  3. (3) 點火棒污損
  4. (4) 點火瓦斯壓力不足

官方答案

(1) 火焰眼遮熱玻璃之污損

解析

運轉中突然熄火,表示燃燒器原本已點著,問題較可能出在火焰偵測。火焰眼(flame eye)的遮熱玻璃若積碳、污損,光電管接收不到火焰信號,控制系統會誤判熄火而警報停爐。火星塞、點火棒污損或點火瓦斯壓力不足,主要造成點火失敗,通常在啟動階段就會顯現,不是運轉中突然熄火的典型原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。