民國103年 第3梯次 鍋爐操作丙級 學科
第8題
操作人員發現運轉中鍋爐發生異常低水位時,首先應採取之緊急措施為下列那一項?
題目
操作人員發現運轉中鍋爐發生異常低水位時,首先應採取之緊急措施為下列那一項?
- (1) 閘門保持開放狀態,繼續通風
- (2) 停止供給燃料用空氣
- (3) 開啟主蒸汽閥
- (4) 停止燃料供給
官方答案
(4) 停止燃料供給
解析
運轉中發現異常低水位時,首要緊急措施為「立即停止燃料供給」,以防止爐內水位過低、爐筒或爐管金屬失去爐水冷卻而過熱、強度降低,甚至發生乾燒、爆管或爆炸等重大事故。切斷燃料後再依程序逐步降載、停止送風並查明缺水原因,嚴禁貿然進水。選項1保持閘門開放通風、選項3開啟主蒸汽閥均可能惡化狀況;選項2停止燃料用空氣雖屬停爐步驟,但首要關鍵為先停止燃料供給。故本題答案為選項4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。