民國104年 第1梯次 鍋爐操作丙級 學科

第37題

二元式給水自動控制係檢測那兩個變數?

題目

二元式給水自動控制係檢測那兩個變數?

  1. (1) 蒸汽流量與給水閥開度
  2. (2) 蒸汽流量與給水流量
  3. (3) 鍋爐水位與蒸汽流量
  4. (4) 鍋爐水位與給水流量

官方答案

(3) 鍋爐水位與蒸汽流量

解析

二元式(Two-element)給水自動控制系統檢測的兩個變數為「鍋爐水位」與「蒸汽流量」。其控制原理為:以鍋爐水位為主控信號,蒸汽流量為前饋(Feedforward)信號。當蒸汽負荷變動時,系統能提前感知蒸汽流量變化並調整給水量,避免單一水位控制因「假水位」現象(負荷突增時水位先升後降)造成的控制延遲。選項4鍋爐水位與給水流量為另一種組合,但非標準二元式控制的定義。三元式則再加入給水流量作為第三個檢測變數。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料