民國104年 第3梯次 鍋爐操作丙級 學科

第31題

鍋爐發生異常低水位時首應採取的措施是

題目

鍋爐發生異常低水位時首應採取的措施是

  1. (1) 停止燃燒器之運轉
  2. (2) 啟動給水泵供水
  3. (3) 檢查燃料系統
  4. (4) 檢查給水系統

官方答案

(1) 停止燃燒器之運轉

解析

鍋爐發生異常低水位(水位低於最低安全水位、甚至看不見水位)時,爐管已處於過熱狀態,若貿然供水會導致爐管急劇冷卻收縮甚至爆裂,造成蒸汽爆炸。標準緊急程序:立即停止燃燒器運轉(切斷熱源)、關閉主蒸汽閥、關閉給水閥、自然降壓降溫,嚴禁供水。故首要措施為停止燃燒器運轉。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料