民國105年 第1梯次 鍋爐操作丙級 學科
第33題
設定壓力為10 kgf / cm之安全閥,原則上在下列那一項壓力時,實施手拉吹洩試驗?
題目
設定壓力為10 kgf / cm之安全閥,原則上在下列那一項壓力時,實施手拉吹洩試驗?
- (1) 6 kgf / cm
- (2) 6 . 5 kgf / cm
- (3) 7 . 5 kgf / cm
- (4) 7 kgf / cm
官方答案
(3) 7 . 5 kgf / cm
解析
安全閥手拉吹洩試驗的目的,是在鍋爐升壓過程中確認閥盤動作靈活、無卡澀。原則上在設定壓力之75%時實施,本題設定壓力10 kgf/cm²,計算為10×0.75=7.5 kgf/cm²。此時以手動拉桿短暫吹洩,並非讓安全閥達到全量跳脫壓力;試驗後應確認閥盤能密合復歸。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。