民國105年 第1梯次 鍋爐操作丙級 學科

第80題

鍋爐自動給水控制裝置在運轉中失靈,水位高低無法判斷時,為安全計首先應採取的措施是 下列那一項?

題目

鍋爐自動給水控制裝置在運轉中失靈,水位高低無法判斷時,為安全計首先應採取的措施是 下列那一項?

  1. (1) 停止給水
  2. (2) 繼續補水
  3. (3) 停止燃燒
  4. (4) 停止供汽

官方答案

(3) 停止燃燒

解析

自動給水控制失靈且水位不明時,最優先措施為「停止燃燒」(熄火),切斷熱源防止乾燒導致爐管過熱變形或爆炸。停止給水(選項 1)可能加劇缺水;繼續補水(選項 2)若水位實際偏高會造成滿水事故;停止供汽(選項 4)屬次要措施。依操作規程:缺水嚴禁補水、先熄火、再緊急檢查水位。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料