民國106年 第2梯次 鍋爐操作丙級 學科
第66題
下列有關自動控制裝置的低水位警報、遮斷器檢查法之說明中那一項是不當的?
題目
下列有關自動控制裝置的低水位警報、遮斷器檢查法之說明中那一項是不當的?
- (1) 確認低水位遮斷器作用時,燃料自動閥( 或電磁閥) 會關閉
- (2) 在鍋爐正常運轉中,利用底部沖放裝置慢慢降低水位試驗之
- (3) 先停止鍋爐之運轉再慢慢降低水位試驗之
- (4) 起動前檢點其性能
官方答案
(2) 在鍋爐正常運轉中,利用底部沖放裝置慢慢降低水位試驗之
解析
低水位遮斷器試驗應於鍋爐停爐、無壓狀態下,關閉給水閥、打開沖放閥慢慢降低水位測試,嚴禁在正常運轉中利用底部沖放降低水位試驗,極易造成乾燒爆炸。選項1確認燃料閥關閉正確、選項3停爐試驗正確、選項4起動前檢點正確。選項2作法不當且危險。