民國107年 第2梯次 鍋爐操作丙級 學科
第75題
臥型爐筒鍋爐的最低安全水位為爐筒頂部上方
題目
臥型爐筒鍋爐的最低安全水位為爐筒頂部上方
- (1) 煙管長度的1 /3
- (2) 100mm
- (3) 75mm
- (4) 120mm
官方答案
(2) 100mm
解析
依鍋爐安全有關規定,臥型爐筒鍋爐的最低安全水位應保持在爐筒頂部上方100mm以上。此一高度可確保爐筒頂板隨時被爐水覆蓋,避免水位過低時頂部板因局部過熱而變形、鼓起或龜裂。煙管長度的1/3與水位高度無關;75mm與120mm 均非本型鍋爐規定的最低安全水位數值,故選100mm。