民國108年 第3梯次 鍋爐操作丙級 學科
第12題
鍋爐負荷之變動,賴以連桿機構調整者為
題目
鍋爐負荷之變動,賴以連桿機構調整者為
- (1) 手動方式
- (2) 比例方式
- (3) 開關方式
- (4) 計量方式
官方答案
(2) 比例方式
解析
比例方式調節透過連桿機構將鍋爐汽壓變化轉換為機械位移,同步調整風門與燃料閥開度,使燃料與空氣按固定比例變化,適應負荷波動。開關方式為兩點控制(全開/全關),無連桿比例動作;計量方式係依流量計訊號由控制器演算輸出,屬電子/電氣調節非單純機械連桿;手動方式全靠人工操作。