民國108年 第3梯次 鍋爐操作丙級 學科
第32題
二元式給水自動控制係檢測那兩個變數?
題目
二元式給水自動控制係檢測那兩個變數?
- (1) 蒸汽流量與給水流量
- (2) 蒸汽流量與給水閥開度
- (3) 鍋爐水位與蒸汽流量
- (4) 鍋爐水位與給水流量
官方答案
(3) 鍋爐水位與蒸汽流量
解析
給水自動控制依檢測變數數目可分單元式、二元式與三元式。單元式只檢測鍋爐水位;二元式同時檢測鍋爐水位與蒸汽流量,以蒸汽流量作為前饋訊號,在水位變動前先調整給水量,可改善負荷劇變時的水位波動;三元式則再加入給水流量。因此二元式檢測的是水位與蒸汽流量,選項1、2、4的組合均不符。