民國109年 第1梯次 鍋爐操作丙級 學科
第50題
全自動鍋爐運轉中因熄火發生警報而停止,下列四種理由中那一項是正確的?
題目
全自動鍋爐運轉中因熄火發生警報而停止,下列四種理由中那一項是正確的?
- (1) 點火瓦斯壓力不足
- (2) 火星塞污損
- (3) 排煙溫度過高
- (4) 火焰監視器污損
官方答案
(4) 火焰監視器污損
解析
全自動鍋爐運轉中發生熄火警報而停爐,常見原因是火焰監視器(光電或紫外線檢出器)受煙灰、油污附著,感度下降而誤判無火焰,安全連鎖即切斷燃料並停機。點火瓦斯壓力不足、火星塞污損屬於點火階段點不著的狀況,並非運轉中熄火;排煙溫度過高通常觸動煙道溫度或過熱警報,不是熄火警報的直接原因。故選4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。