民國109年 第3梯次 鍋爐操作丙級 學科

第45題

下列何項不是三元式水位控制之要素?

題目

下列何項不是三元式水位控制之要素?

  1. (1) 水位
  2. (2) 蒸汽流量
  3. (3) 給水流量
  4. (4) 蒸汽溫度

官方答案

(4) 蒸汽溫度

解析

三元式(三衝量式)給水控制是以三個訊號共同調節給水閥:汽鼓水位(水位偏差)、蒸汽流量(負荷前饋)與給水流量(回饋)。當外界負荷變動時,系統可依蒸汽流量提前動作,並以給水流量修正,抑制水位假象與劇烈波動,維持水位穩定。蒸汽溫度屬於過熱蒸汽品質的控制項目,由過熱器或噴水減溫器調節,並非給水控制系統的輸入訊號,故不是三元式水位控制的要素。