民國109年 第3梯次 鍋爐操作丙級 學科

第65題

下列有關鍋爐啟用前應檢點之事項中,那一項是不需要的?

題目

下列有關鍋爐啟用前應檢點之事項中,那一項是不需要的?

  1. (1) 沖放閥
  2. (2) 水位測定裝置
  3. (3) 燃料之燃燒狀況
  4. (4) 安全閥

官方答案

(3) 燃料之燃燒狀況

解析

鍋爐啟用前檢點屬「靜態檢查」階段,重點在壓力容器本體與安全附件完好性:沖放閥(排污閥)開關靈活、水位測定裝置(水位計、水位計)清晰無損、安全閥已經定期檢驗合格並鉛封。燃料燃燒狀況屬「動態運轉」參數,須在點火升壓過程中觀察火焰、煙色、氧量等,並非啟用前靜態檢點項目。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料