民國111年 第1梯次 鍋爐操作丙級 學科
第16題
下列有關自動控制裝置的低水位警報、遮斷器檢查法之說明中那一項是不當的?
題目
下列有關自動控制裝置的低水位警報、遮斷器檢查法之說明中那一項是不當的?
- (1) 先停止鍋爐之運轉再慢慢降低水位試驗之
- (2) 確認低水位遮斷器作用時,燃料自動閥(或電磁閥)會關閉
- (3) 在鍋爐正常運轉中,利用底部沖放裝置慢慢降低水位試驗之
- (4) 起動前檢點其性能
官方答案
(3) 在鍋爐正常運轉中,利用底部沖放裝置慢慢降低水位試驗之
解析
低水位遮斷器檢查應在停爐、安全狀態下進行,先停止運轉再緩降水位測試,並確認動作時燃料閥關閉、起動前亦須檢點。選項3「在鍋爐正常運轉中利用底部沖放裝置降低水位試驗」極為危險且不當,運轉中貿然降水位易致乾燒或誤動作,不符合安全檢查程序,故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。