民國111年 第1梯次 鍋爐操作丙級 學科
第23題
鍋爐運轉中發生異常低水位時,必須採取何種措施?
題目
鍋爐運轉中發生異常低水位時,必須採取何種措施?
- (1) 急速補水至正常水位
- (2) 打開安全閥
- (3) 停爐待冷卻,檢查原因
- (4) 將鍋爐內水全部排掉
官方答案
(3) 停爐待冷卻,檢查原因
解析
鍋爐運轉中發生異常低水位(水位低於最低安全水位且看不見水位),依《鍋爐安全規則》與操作規範,嚴禁補水(防止熱衝擊導致鋼板爆裂),應立即停爐、關閉燃燒器,待自然冷卻後再檢查原因。選項 1 急速補水極危險,選項 2 打開安全閥無助水位回升,選項 4 排水更會加劇過熱。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。