民國111年 第3梯次 鍋爐操作丙級 學科
第56題
鍋爐於下班停止使用時關閉主蒸汽閥,第二天上班時發現水位超過常用水位甚多,其主要原因為
題目
鍋爐於下班停止使用時關閉主蒸汽閥,第二天上班時發現水位超過常用水位甚多,其主要原因為
- (1) 鍋爐內產生負壓,且給水閥未關閉
- (2) 鍋爐內有水垢
- (3) 未開啟沖放閥排水
- (4) 鍋爐水濃度過高
官方答案
(1) 鍋爐內產生負壓,且給水閥未關閉
解析
鍋爐停用關閉主蒸汽閥後,爐內蒸汽冷凝產生負壓(真空),若給水閥未嚴密關閉或洩漏,大氣壓力會將軟水箱或給水管內的水壓入爐內,導致隔天水位異常升高超過常用水位。這是鍋爐停爐保養時必須關閉給水閥並開啟空氣閥破壞真空的主要原因。選項2水垢不影響水位上升;選項3沖放閥用於排污非進水;選項4水濃度高不會導致水位物理上升。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。