民國111年 第3梯次 鍋爐操作丙級 學科

第58題

設定壓力為10kgf/cm 2 之安全閥,原則上在下列那一項壓力時,實施手拉吹洩試驗?

題目

設定壓力為10kgf/cm 2 之安全閥,原則上在下列那一項壓力時,實施手拉吹洩試驗?

  1. (1) 7kgf/cm 2
  2. (2) 6 kgf/cm 2
  3. (3) 7.5kgf/cm 2
  4. (4) 6.5kgf/cm 2

官方答案

(3) 7.5kgf/cm 2

解析

依勞動部職業安全衛生署規定及鍋爐檢查準則,安全閥手動試驗(手拉吹洩)應在設定壓力75%以上進行。本題設定壓力10 kgf/cm²,75%即7.5 kgf/cm²。低於此壓力彈簧彈力不足以克服閥盤摩擦力,無法確認閥門動作可靠度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料