民國112年 第3梯次 鍋爐操作丙級 學科
第68題
鍋爐給水內管之安裝位置應在
題目
鍋爐給水內管之安裝位置應在
- (1) 爐筒之側面
- (2) 最低安全水位處
- (3) 最低安全水位稍低處
- (4) 最低安全水位之上
官方答案
(3) 最低安全水位稍低處
解析
鍋爐給水內管(給水管)安裝位置應在最低安全水位稍低處,但高於爐管最高點。此設計確保給水不直接衝擊高溫爐管造成熱應力,且在水位降至最低安全水位時仍能供水,避免爐管乾燒過熱。選項 2 若裝在最低安全水位處,水位略低即無法給水;選項 4 裝在水位之上則無法於低水位時供水。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。