民國113年 第3梯次 鍋爐操作丙級 學科

第20題

二元式給水自動控制係檢測那兩個變數?

題目

二元式給水自動控制係檢測那兩個變數?

  1. (1) 鍋爐水位與蒸汽流量
  2. (2) 蒸汽流量與給水流量
  3. (3) 蒸汽流量與給水閥開度
  4. (4) 鍋爐水位與給水流量

官方答案

(1) 鍋爐水位與蒸汽流量

解析

二元式給水控制以鍋爐水位為主控制量,並取蒸汽流量作為前饋訊號:蒸汽流量變動時提前調整給水,以補償水位反應的遲延。三元式則再加入給水流量訊號,形成水位、蒸汽流量、給水流量三個變數。因此二元式檢測的是鍋爐水位與蒸汽流量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料