民國114年 第2梯次 延期考區 鍋爐操作丙級 學科

第80題

操作人員發現運轉中鍋爐發生異常低水位時,首先應採取之緊急措施為下列那一項?

題目

操作人員發現運轉中鍋爐發生異常低水位時,首先應採取之緊急措施為下列那一項?

  1. (1) 停止燃料供給
  2. (2) 開啟主蒸汽閥
  3. (3) 閘門保持開放狀態,繼續通風
  4. (4) 停止供給燃料用空氣

官方答案

(1) 停止燃料供給

解析

運轉中發現異常低水位,首要措施是立即停止燃料供給,使燃燒停止,避免受熱面因缺水過熱或損壞;隨後確認水位,若水位計仍無水,不可強行給水,應依程序停爐檢查。開啟主蒸汽閥會使水位更難控制;僅停止空氣或保持閘門通風並未切斷熱源,不能取代停止燃料。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料