民國114年 第3梯次 鍋爐操作丙級 學科
第61題
有關壓力表會發生指針不能歸零之原因,下列那一項說明是不正確的?
題目
有關壓力表會發生指針不能歸零之原因,下列那一項說明是不正確的?
- (1) 因裝置不妥會振動
- (2) 因汽水共騰使連絡管阻塞
- (3) 因裝有虹吸管使蒸汽壓力不能直接傳達壓力表
- (4) 因壓力表之布頓管直接接觸攝氏80 度以上之蒸汽
官方答案
(3) 因裝有虹吸管使蒸汽壓力不能直接傳達壓力表
解析
虹吸管內會充滿蒸汽凝結水,蒸汽壓力可經由管內冷凝水傳到壓力表,且冷凝水可隔離高溫、保護布頓管,因此「裝虹吸管使蒸汽壓力不能直接傳達」並非指針不能歸零的原因。指針不能歸零常因安裝不良產生振動、連絡管被汽水共騰或水垢阻塞,或布頓管直接接觸80度以上蒸汽而變形疲勞。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。