民國111年 第2梯次 鍋爐操作-模擬機具甲級 學科
第12題
鍋爐發生異常低水位時,首先必須先採取的措施為
題目
鍋爐發生異常低水位時,首先必須先採取的措施為
- (1) 檢查燃料供給系統
- (2) 立即啟動泵補水
- (3) 立即停止燃燒器運轉
- (4) 檢查給水系統
官方答案
(3) 立即停止燃燒器運轉
解析
發生異常低水位時,最首要且最緊急的措施是立即停止燃燒器運轉。此時受熱面已有部分露出水面而失去水冷,若仍持續燃燒,將使露出部位迅速過熱,導致管壁軟化、蠕變、脆化甚至破裂,危及人身與設備安全。補水雖為後續恢復必要動作,但在未查明並排除乾燒危險前,不應貿然強行大流量補水,故首要措施應為停止燃燒,選項3正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。