民國111年 第3梯次 鍋爐操作-模擬機具甲級 學科

第21題

採用電極式水位調節器實施自動調節水位時,仍發生低水位之事故,可能原因為

題目

採用電極式水位調節器實施自動調節水位時,仍發生低水位之事故,可能原因為

  1. (1) 檢出水筒排水閥洩漏
  2. (2) 電極接線脫落
  3. (3) 電極接線短路
  4. (4) 電極棒脫落

官方答案

(3) 電極接線短路

解析

電極式水位調節器依電極是否浸水判斷水位。若電極接線短路,控制器會誤判水位持續處於正常或偏高狀態,停止或減少給水,導致實際水位下降而發生低水位事故。電極接線脫落或電極棒脫落通常造成訊號中斷,較可能觸發安全保護;檢出水筒排水閥洩漏則影響水柱水位,不一定直接造成低水位事故。