民國111年 第3梯次 鍋爐操作-模擬機具甲級 學科
第51題
全自動操作的鍋爐在點火前如水位過低,下列哪一項設備或裝置將無法作動?
題目
全自動操作的鍋爐在點火前如水位過低,下列哪一項設備或裝置將無法作動?
- (1) 輸油泵
- (2) 鼓風機
- (3) 點火裝置
- (4) 給水泵
官方答案
(3) 點火裝置
解析
全自動鍋爐設有低水位連鎖裝置(低水位切斷器),當點火前檢測到水位低於安全下限時,連鎖保護會切斷燃燒系統電源,使點火裝置(點火變壓器、點火燃油或燃氣閥等)被鎖定而無法作動,以防爐管缺水過熱燒毀。此為鍋爐安全連鎖的基本保護邏輯。給水泵反而會因低水位連鎖啟動補水;輸油泵、鼓風機在連鎖未解除前雖受影響,但被低水位連鎖直接鎖定無法作動者首推點火裝置,故選3。