民國97年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第45題
為證實變壓器繞組各層間及各匝間的絕緣是否合乎規定,應以何種試驗行之
題目
為證實變壓器繞組各層間及各匝間的絕緣是否合乎規定,應以何種試驗行之
- (1) 感應耐壓試驗
- (2) 交流耐壓試驗
- (3) 變壓比試驗
- (4) 絕緣電阻測定試驗
官方答案
(1) 感應耐壓試驗
解析
感應耐壓試驗是在其中一側繞組施加約兩倍額定頻率、適當大小的電壓,使鐵心不飽和,藉由電磁感應在另一側繞組感應出所需高壓,讓匝間與層間承受規定電壓,專門檢驗縱絕緣(匝間、層間)是否良好。交流耐壓試驗主要加壓於繞組與鐵心(地)之間,檢驗主絕緣;變壓比試驗只確認匝數比;絕緣電阻測定只能看出整體絕緣電阻高低,無法對匝間加壓。故選 1。