民國97年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第45題

為證實變壓器繞組各層間及各匝間的絕緣是否合乎規定,應以何種試驗行之

題目

為證實變壓器繞組各層間及各匝間的絕緣是否合乎規定,應以何種試驗行之

  1. (1) 感應耐壓試驗
  2. (2) 交流耐壓試驗
  3. (3) 變壓比試驗
  4. (4) 絕緣電阻測定試驗

官方答案

(1) 感應耐壓試驗

解析

感應耐壓試驗是在其中一側繞組施加約兩倍額定頻率、適當大小的電壓,使鐵心不飽和,藉由電磁感應在另一側繞組感應出所需高壓,讓匝間與層間承受規定電壓,專門檢驗縱絕緣(匝間、層間)是否良好。交流耐壓試驗主要加壓於繞組與鐵心(地)之間,檢驗主絕緣;變壓比試驗只確認匝數比;絕緣電阻測定只能看出整體絕緣電阻高低,無法對匝間加壓。故選 1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。