民國97年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第63題
變壓器施行感應電壓試驗由低壓側加
題目
變壓器施行感應電壓試驗由低壓側加
- (1) 2 倍
- (2) 3 倍
- (3) 4 倍
- (4) 5 倍額定電壓頻率400 H z 18 秒鐘
官方答案
(1) 2 倍
解析
感應電壓試驗在低壓側施加 2 倍額定電壓,高壓側開路,使鐵心磁通與繞組層間、匝間承受規定電壓;為避免鐵心飽和,試驗頻率提高至 400 Hz,持續時間約 18 秒。依 t=120×額定頻率/試驗頻率,60 Hz 對 400 Hz 得 18 秒。3、4、5 倍均非本試驗規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。