變壓器施行感應電壓試驗由低壓側加

題目

變壓器施行感應電壓試驗由低壓側加

  1. (1) 2 倍
  2. (2) 3 倍
  3. (3) 4 倍
  4. (4) 5 倍額定電壓頻率400 H z 18 秒鐘

官方答案

(1) 2 倍

解析

感應電壓試驗在低壓側施加 2 倍額定電壓,高壓側開路,使鐵心磁通與繞組層間、匝間承受規定電壓;為避免鐵心飽和,試驗頻率提高至 400 Hz,持續時間約 18 秒。依 t=120×額定頻率/試驗頻率,60 Hz 對 400 Hz 得 18 秒。3、4、5 倍均非本試驗規定。