民國97年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第79題
外鐵型變壓器其心體的線圈配置,一般採用
題目
外鐵型變壓器其心體的線圈配置,一般採用
- (1) 低壓-高壓-低壓-高壓
- (2) 低壓-高壓-低壓
- (3) 高壓-低壓-高壓
- (4) 高壓-低壓-高壓-低壓方式交互配置
官方答案
(2) 低壓-高壓-低壓
解析
外鐵型(芯式)變壓器為了降低絕緣要求與漏磁通,慣例採用同心圓筒式繞組,低壓繞組靠近鐵心柱(絕緣距離短、易製造),高壓繞組在外層。故由內而外為「低壓-高壓-低壓」三層結構(中間低壓分兩段夾著高壓),可平衡軸向電磁力。