民國92年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第13題
一般發電廠的升壓變壓器多採用
題目
一般發電廠的升壓變壓器多採用
- (1) Δ - Δ
- (2) Δ - Y
- (3) Y - Δ
- (4) Y - Y 接線
官方答案
(2) Δ - Y
解析
發電廠升壓變壓器低壓側接發電機,電壓較低但電流大;高壓側接輸電線路,電壓高。採 Δ-Y 接線時,低壓側以 Δ 接承受大電流,高壓側以 Y 接使每相繞組只承受線電壓的 1/√3,可降低絕緣等級與製造成本,並可引出中性點供接地。若高壓側採 Δ 接則無中性點,絕緣要求也較高;Y-Y 接雖有中性點,但三次諧波與不平衡問題較明顯,故選 Δ-Y。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。