一般發電廠的升壓變壓器多採用

題目

一般發電廠的升壓變壓器多採用

  1. (1) Δ - Δ
  2. (2) Δ - Y
  3. (3) Y - Δ
  4. (4) Y - Y 接線

官方答案

(2) Δ - Y

解析

發電廠升壓變壓器低壓側接發電機,電壓較低但電流大;高壓側接輸電線路,電壓高。採 Δ-Y 接線時,低壓側以 Δ 接承受大電流,高壓側以 Y 接使每相繞組只承受線電壓的 1/√3,可降低絕緣等級與製造成本,並可引出中性點供接地。若高壓側採 Δ 接則無中性點,絕緣要求也較高;Y-Y 接雖有中性點,但三次諧波與不平衡問題較明顯,故選 Δ-Y。