民國92年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第20題

兩台單相變壓器欲並聯使用時,應考慮

題目

兩台單相變壓器欲並聯使用時,應考慮

  1. (1) 變壓比須相同
  2. (2) 百分阻抗須相等
  3. (3) 頻率須相同
  4. (4) 上列三者均應考慮

官方答案

(4) 上列三者均應考慮

解析

單相變壓器並聯運行必須滿足四大條件:①極性相同、②變壓比相同(誤差通常要求<0.5%)、③阻抗電壓百分比相同(誤差<10%)、④相序相同(單相指頻率相同)。題目列舉的變壓比、百分阻抗、頻率均為必要條件,故選『上列三者均應考慮』。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料