民國92年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第22題
使用二條以上導線繞製線圈時,必須施行
題目
使用二條以上導線繞製線圈時,必須施行
- (1) 整形
- (2) 密合
- (3) 轉位
- (4) 銀焊處理
官方答案
(3) 轉位
解析
使用二條以上導線並聯繞製線圈時,各導線在線圈中所處的位置不同,所鏈繞的漏磁通與感應電動勢也不相同,若固定位置繞製,會造成各導線電流分配不均、局部過熱。因此必須施行轉位(換位),讓各條導線在繞組中輪流交換內外位置,使每條導線的總漏磁鏈與電阻壓降趨於一致,電流才能平均分擔。整形、密合只是繞製外觀與緊密度要求,銀焊則是接頭處理,均不能解決並聯導線電流不均的問題。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。