民國92年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第49題

測試變壓器之阻抗電壓,應施行

題目

測試變壓器之阻抗電壓,應施行

  1. (1) 功率因數試驗
  2. (2) 耐壓試驗
  3. (3) 開路試驗
  4. (4) 短路試驗

官方答案

(4) 短路試驗

解析

阻抗電壓(百分阻抗)是以短路試驗求得:將二次側短路,一次側加低電壓並逐漸升壓,直到二次側電流達額定值,此時一次側所加的電壓即為阻抗電壓,通常以額定電壓的百分比表示,其數值反映繞組電阻與漏磁電抗造成的電壓降。開路試驗是二次側開路、一次側加額定電壓,用來測鐵損與激磁電流;耐壓試驗在檢查絕緣耐壓能力;功率因數試驗則在測定絕緣的介質損失,三者都不是測阻抗電壓的方法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料