民國96年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科

第15題

線圈完成後之外徑較設計值大,高度較設計值低時,變壓器之阻抗電壓將

題目

線圈完成後之外徑較設計值大,高度較設計值低時,變壓器之阻抗電壓將

  1. (1) 變大
  2. (2) 變小
  3. (3) 不變
  4. (4) 負載大時變大,負載小時變小

官方答案

(1) 變大

解析

阻抗電壓主要反映繞組的漏磁電抗,漏電抗約與平均匝長成正比、與繞組高度成反比,即 X ∝ N² × 平均周長 ×(絕緣道+徑向厚度/3)÷ 繞組高度。外徑較設計值大,平均周長增加;高度較設計值低,分母變小,兩者均使漏電抗增大,故阻抗電壓百分值 Z%=IZ/V×100% 亦變大。負載大小不會改變銘牌阻抗電壓的定義值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料