民國96年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科
第26題
變壓器開路試驗之目的為測定
題目
變壓器開路試驗之目的為測定
- (1) 銅損及匝數比
- (2) 阻抗電壓
- (3) 等值電阻
- (4) 鐵損及激磁電流
官方答案
(4) 鐵損及激磁電流
解析
開路試驗通常在高壓側開路、低壓側加額定電壓,此時鐵心磁通達額定值,鐵損(磁滯損與渦流損)為額定值,而電流僅為額定電流的數%,銅損 I²R 極小可忽略,故所量測的功率即鐵損,電流即激磁(無載)電流。銅損與阻抗電壓須以短路試驗測定;等值電阻亦由短路試驗的銅損換算。故選鐵損及激磁電流。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。