民國96年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科
第34題
一般單相變壓器之極性試驗,何種方式不適用
題目
一般單相變壓器之極性試驗,何種方式不適用
- (1) 比較法
- (2) 電橋法
- (3) 感應法
- (4) 加減法
官方答案
(2) 電橋法
解析
單相變壓器極性試驗常用方法包含比較法(與已知極性變壓器比對)、感應法(加壓測感應電勢方向)、加減法(直流突波法觀察指針偏向)。電橋法則是用於測量繞組直流電阻或電感(如惠斯登電橋、凱文電橋),無法判斷極性,故不適用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。