民國96年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第1題
線圈匝數捲繞錯誤時,可採用
題目
線圈匝數捲繞錯誤時,可採用
- (1) 絕緣電阻測定器
- (2) 匝比測定器
- (3) 瓦特表
- (4) 電流表測出數值
官方答案
(2) 匝比測定器
解析
線圈匝數錯誤會導致匝數比偏離設計值,使用匝比測定器(TTR, Turns Ratio Meter)可直接量測高低壓側電壓比,進而換算匝數比是否正確。絕緣電阻測試僅判斷絕緣好壞,瓦特表測鐵損/銅損,電流表測負載電流,皆無法直接檢出匝數錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。