民國96年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第10題

油浸式變壓器外殼完成後應做何種試驗,防止外殼產生洩漏現象

題目

油浸式變壓器外殼完成後應做何種試驗,防止外殼產生洩漏現象

  1. (1) 無載試驗
  2. (2) 氣密
  3. (3) 部分放電
  4. (4) 電力因數

官方答案

(2) 氣密

解析

油浸式變壓器外殼焊接、組立完成後,須先做氣密試驗(洩漏試驗):在外殼內充入壓縮空氣或氮氣加壓至規定壓力,保持一定時間,觀察壓力錶讀值是否下降,並檢查焊道、法蘭及襯墊接合面有無滲漏,確認外殼不漏,避免注油後漏油。無載試驗是量測鐵損與激磁電流,部分放電試驗在檢查絕緣缺陷,電力因數試驗在評估絕緣品質,三者都不是用來檢查外殼洩漏。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料