民國96年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第24題

100 K V A 變壓器效率98 %,其全損不得超過

題目

100 K V A 變壓器效率98 %,其全損不得超過

  1. (1) 2040 W
  2. (2) 2580 W
  3. (3) 3040 W
  4. (4) 3580 W

官方答案

(1) 2040 W

解析

效率的定義是輸出功率除以輸入功率,即 η=P出/(P出+全損)。以100 kVA、功率因數視為1計算,輸出約100 kW=100000 W,代入0.98=100000/(100000+P損),得P損=100000×(1/0.98-1)≒2040.8 W,故全損不得超過約2040 W。2580、3040、3580 W皆大於此計算值,代表效率會低於98%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。