民國96年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第24題
100 K V A 變壓器效率98 %,其全損不得超過
題目
100 K V A 變壓器效率98 %,其全損不得超過
- (1) 2040 W
- (2) 2580 W
- (3) 3040 W
- (4) 3580 W
官方答案
(1) 2040 W
解析
效率的定義是輸出功率除以輸入功率,即 η=P出/(P出+全損)。以100 kVA、功率因數視為1計算,輸出約100 kW=100000 W,代入0.98=100000/(100000+P損),得P損=100000×(1/0.98-1)≒2040.8 W,故全損不得超過約2040 W。2580、3040、3580 W皆大於此計算值,代表效率會低於98%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。