民國96年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第32題
若分接頭引出線位置錯誤時,將導致
題目
若分接頭引出線位置錯誤時,將導致
- (1) 銅損增加
- (2) 阻抗升高
- (3) 溫升不良
- (4) 匝比錯誤
官方答案
(4) 匝比錯誤
解析
分接頭的位置對應繞組的有效匝數。引出線若接到錯誤的分接點,等於一次或二次繞組匝數被改變,依變壓器公式V1/V2=N1/N2,電壓比(匝比)就會錯誤,造成二次電壓偏高或偏低。銅損、阻抗及溫升並非此接線錯誤的直接主要結果。