民國100年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第3題
拆解變壓器前為確保安全,避免桶內尚有壓力存在應
題目
拆解變壓器前為確保安全,避免桶內尚有壓力存在應
- (1) 直接打開上蓋
- (2) 拆解套管
- (3) 拆解切換器
- (4) 拉起釋壓閥,卸壓,再施工
官方答案
(4) 拉起釋壓閥,卸壓,再施工
解析
變壓器桶內可能因油溫、氣體或密封作用而殘留壓力,若直接打開上蓋,油氣可能噴出傷人。正確作法應先拉起釋壓閥,卸除桶內壓力,確認無壓後再拆上蓋或套管、切換器等附件。拆套管或切換器本身不能消除桶內壓力,直接開蓋更危險,因此選4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。