民國100年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第39題

變壓器之短路試驗可以測出

題目

變壓器之短路試驗可以測出

  1. (1) 銅損
  2. (2) 鐵損
  3. (3) 渦流損
  4. (4) 磁滯損

官方答案

(1) 銅損

解析

短路試驗是將低壓側短路,在高壓側加降低的電壓,使繞組電流達到額定值。此時施加電壓很低,鐵芯磁通小,鐵損(磁滯損與渦流損)可忽略不計,所量測的損失即為滿載銅損(含繞組電阻損失及雜散損失),並可求得等效阻抗。鐵損、渦流損、磁滯損都屬鐵芯損失,須以開路(無載)試驗,在額定電壓、額定頻率下測得。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。