民國100年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第52題
一單相變壓器其無載端電壓為320 伏特,而滿載端電壓為195 伏特,則此變壓器之電壓調整 率為
題目
一單相變壓器其無載端電壓為320 伏特,而滿載端電壓為195 伏特,則此變壓器之電壓調整 率為
- (1) 0 . 641
- (2) 0 . 391
- (3) 1 . 609
- (4) 2 . 641
官方答案
(1) 0 . 641
解析
電壓調整率定義為:ε=(無載端電壓-滿載端電壓)/滿載(額定)端電壓×100%。代入本題:ε=(320-195)/195=125/195≈0.641,即約 64.1%。注意分母是滿載端電壓 195 V,不是無載電壓 320 V;若誤除以 320 V 會得到約 0.391,那是把定義寫錯。電壓調整率數值越大,表示負載變動時端電壓下降越明顯,供電品質越差,因此本題答案為 0.641。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。